 Заголовок сообщения: PI-регулятор, парадокс.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 10:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 09:52
Сообщений: 5
Откуда: Альметьевск
У меня трехфазный, 4/3 КВт, ABB частотный преобразователь. Он управляет насосом погружным, обратная связь по датчику давления, управляет давлением. Парадокс в том что допустим мы задали давление 3,5 бара, расход 2 м2, реальное давление, 3,5.
Вот мы начинаем снижать медленно расход до нуля, закрывая вентиль. давление в трубе 3,5 расхода нет, а PI-регулятор очень медленно снижает обороты(в течении 2х мин.) в это время насос работает с закрытым выходом. Как решить данную проблему. А именно после перекрытия расхода что бы частотник останавливал до нуля насос.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PI-регулятор, парадокс.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 09:52
Сообщений: 5
Откуда: Альметьевск
Проще: после того как мы перекрыли выходной, водяной, шаровой кран. В системе остается давление равное заданому. ПИ-регулятор не спешит убавлять обаротыт.к. для этого ему нужно что бы давление в системе было больше заданого.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PI-регулятор, парадокс.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 09:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 363
Здравствуйте! Уточните модель ПЧ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PI-регулятор, парадокс.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 20:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 09:52
Сообщений: 5
Откуда: Альметьевск
AND писал(а):
Здравствуйте! Уточните модель ПЧ.


Уточняю: ACS550


Вложения:
2014-09-05 20.30.25.jpg
2014-09-05 20.30.25.jpg [ 63.67 KiB | Просмотров: 9430 ]
2014-09-08 09.08.51.jpg
2014-09-08 09.08.51.jpg [ 38.23 KiB | Просмотров: 9430 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PI-регулятор, парадокс.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 363
Здравствуйте! Предлагаю для поставленной задачи, воспользоваться режимом сна. Для управления функцией режима сна ПИД-регулятора служат параметры 4022-4026


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PI-регулятор, парадокс.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 17:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 03 сен 2014, 09:52
Сообщений: 5
Откуда: Альметьевск
AND писал(а):
Здравствуйте! Предлагаю для поставленной задачи, воспользоваться режимом сна. Для управления функцией режима сна ПИД-регулятора служат параметры 4022-4026


Изучил "Режим сна", действительно это то что нужно, уже испробовал все работает. Большое вам спасибо.


Вы можете помочь с др. задачами а именно:
1) Как организовать защиту от хода без воды. (когда обороты есть а давление стремиться к нулю).
2) Как организовать защиту от превышения давления.(в тех случаях когда датчик давления забился и его показания не корректны)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]