UNIDRIVE SP
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25
UNIDRIVE SP
Что делать, если на приводе высвечивается ошибка "HF19"? Может кто сталкивался.
Re: UNIDRIVE SP
Здравствуйте! HF-19 - Отказ мультиплексирования обратной связи по температуре. (Аппаратный отказ - верните привод поставщику).
Отправляйте в сервисный центр.
Отправляйте в сервисный центр.
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25
Re: UNIDRIVE SP
Что пишет производитель я знаю, а можно ли решить проблему на месте.
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25
Re: UNIDRIVE SP
спасибо!
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 июн 2012, 14:35
Re: UNIDRIVE SP
Помогите настроить ПЧ (UNIDRIVE SP 1201)!!! В режиме замкнутого контура с обратной связью не получается регулировать скорость вращения асинхронного двигателя (двигатель с энкодером), вращается в обратную сторону на 20 об/мин и не реагирует на задание частоты ((( В режиме разомкнутого контура все работает как надо. Могу выслать список измененных параметров или файл настройки *.par (CTSoft)
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 мар 2014, 08:19
Re: UNIDRIVE SP
Доброго дня, есть проблема с частотным преобразователем UNIDRIVE SP 6402, высвечивается ошибка SL2.HF? как с ней бороться??
Re: UNIDRIVE SP
Здравствуйте! См. руководство:
SLX.HF Отключение по гнезду Х дополнительного модуля: Аппаратный отказ дополнительного модуля Х
200,205,210 Проверьте правильность установки дополнительного модуля
Верните дополнительный модуль поставщику
SLX.HF Отключение по гнезду Х дополнительного модуля: Аппаратный отказ дополнительного модуля Х
200,205,210 Проверьте правильность установки дополнительного модуля
Верните дополнительный модуль поставщику