UNIDRIVE SP

Сайт:
https://www.control-techniques.com.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25

UNIDRIVE SP

Сообщение egor80 »

Что делать, если на приводе высвечивается ошибка "HF19"? Может кто сталкивался.

AND

Re: UNIDRIVE SP

Сообщение AND »

Здравствуйте! HF-19 - Отказ мультиплексирования обратной связи по температуре. (Аппаратный отказ - верните привод поставщику).
Отправляйте в сервисный центр.

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25

Re: UNIDRIVE SP

Сообщение egor80 »

Что пишет производитель я знаю, а можно ли решить проблему на месте.

AND

Re: UNIDRIVE SP

Сообщение AND »

На месте - никак. Только в сервисном центре!

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25

Re: UNIDRIVE SP

Сообщение egor80 »

спасибо!

Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 14:35

Re: UNIDRIVE SP

Сообщение DENсяоPIN »

Помогите настроить ПЧ (UNIDRIVE SP 1201)!!! В режиме замкнутого контура с обратной связью не получается регулировать скорость вращения асинхронного двигателя (двигатель с энкодером), вращается в обратную сторону на 20 об/мин и не реагирует на задание частоты ((( В режиме разомкнутого контура все работает как надо. Могу выслать список измененных параметров или файл настройки *.par (CTSoft)

Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 08:19

Re: UNIDRIVE SP

Сообщение слава »

Доброго дня, есть проблема с частотным преобразователем UNIDRIVE SP 6402, высвечивается ошибка SL2.HF? как с ней бороться??

AND

Re: UNIDRIVE SP

Сообщение AND »

Здравствуйте! См. руководство:
SLX.HF Отключение по гнезду Х дополнительного модуля: Аппаратный отказ дополнительного модуля Х
200,205,210 Проверьте правильность установки дополнительного модуля
Верните дополнительный модуль поставщику
Ответить