 Заголовок сообщения: UNIDRIVE SP
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 22:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25
Сообщений: 3
Что делать, если на приводе высвечивается ошибка "HF19"? Может кто сталкивался.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNIDRIVE SP
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 17:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! HF-19 - Отказ мультиплексирования обратной связи по температуре. (Аппаратный отказ - верните привод поставщику).
Отправляйте в сервисный центр.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNIDRIVE SP
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 16:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25
Сообщений: 3
Что пишет производитель я знаю, а можно ли решить проблему на месте.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNIDRIVE SP
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 10:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
На месте - никак. Только в сервисном центре!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNIDRIVE SP
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 21:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:25
Сообщений: 3
спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNIDRIVE SP
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 15:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 июн 2012, 14:35
Сообщений: 1
Помогите настроить ПЧ (UNIDRIVE SP 1201)!!! В режиме замкнутого контура с обратной связью не получается регулировать скорость вращения асинхронного двигателя (двигатель с энкодером), вращается в обратную сторону на 20 об/мин и не реагирует на задание частоты ((( В режиме разомкнутого контура все работает как надо. Могу выслать список измененных параметров или файл настройки *.par (CTSoft)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNIDRIVE SP
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2014, 08:19
Сообщений: 1
Доброго дня, есть проблема с частотным преобразователем UNIDRIVE SP 6402, высвечивается ошибка SL2.HF? как с ней бороться??


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNIDRIVE SP
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! См. руководство:
SLX.HF Отключение по гнезду Х дополнительного модуля: Аппаратный отказ дополнительного модуля Х
200,205,210 Проверьте правильность установки дополнительного модуля
Верните дополнительный модуль поставщику


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron