Ошибка ЧП Emerson

Сайт:
https://www.control-techniques.com.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
e-automation

Ошибка ЧП Emerson

Сообщение e-automation »

Здравствуйте. В составе оборудования есть ЧП emerson spmd1424. На нем горит ошибка trip UU - under voltage trip. Как убрать ошибку?

AND

Re: Ошибка ЧП Emerson

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер пишет:

Это ошибка отсутствие напряжения на шине постоянного тока. Проверьте напряжение между клеммами + и -, должно быть 560-600 В постоянного тока.
Ответить