Ошибка ЧП Emerson
- Автор
- Сообщение
Ошибка ЧП Emerson
Здравствуйте. В составе оборудования есть ЧП emerson spmd1424. На нем горит ошибка trip UU - under voltage trip. Как убрать ошибку?
Re: Ошибка ЧП Emerson
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Это ошибка отсутствие напряжения на шине постоянного тока. Проверьте напряжение между клеммами + и -, должно быть 560-600 В постоянного тока.
Инженер пишет:
Это ошибка отсутствие напряжения на шине постоянного тока. Проверьте напряжение между клеммами + и -, должно быть 560-600 В постоянного тока.