SI-Ethernet
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 апр 2017, 00:11
SI-Ethernet
Здравствуйте! Используем управление приводами Unidrive M200(300) через модули SI-Ethernet протокол Ethernet IP. Как сделать чтобы при обрыве связи привод вставал в аварию? Сейчас если подать сигнал на вращение и затем вынуть кабель Ethernet, двигатель не останавливается, а продолжает вращаться. Пробовал подавать импульсы на бит 14 в параметре 06.042 (Wathdog), но тогда привод сразу же встает в аварию.
Re: SI-Ethernet
Здравствуйте! Инженер пишет:
Обратите внимание на параметр 20.011 RPI timeout action. В нем можно настроить реакцию привода на потерю связи с мастером.
Обратите внимание на параметр 20.011 RPI timeout action. В нем можно настроить реакцию привода на потерю связи с мастером.
-
Не в сети
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 апр 2017, 00:11
Re: SI-Ethernet
Да пробовал настраивать этот параметр, но привод не останавливается по этой ошибке. Можете подробней описать? Все же интересует значение бита 14(Wathdog) в параметре 06.042 ?
Re: SI-Ethernet
Здравствуйте!
Какие версии прошивки установлена в модуле и преобразователе?
Если не последние, то попробуйте их обновить.
Скачать можно здесь:
http://www.emersonindustrial.com/en-EN/ ... rivem.aspx
Какие версии прошивки установлена в модуле и преобразователе?
Если не последние, то попробуйте их обновить.
Скачать можно здесь:
http://www.emersonindustrial.com/en-EN/ ... rivem.aspx