SI-Ethernet

Сайт:
https://www.control-techniques.com.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 00:11

SI-Ethernet

Сообщение zag-10 »

Здравствуйте! Используем управление приводами Unidrive M200(300) через модули SI-Ethernet протокол Ethernet IP. Как сделать чтобы при обрыве связи привод вставал в аварию? Сейчас если подать сигнал на вращение и затем вынуть кабель Ethernet, двигатель не останавливается, а продолжает вращаться. Пробовал подавать импульсы на бит 14 в параметре 06.042 (Wathdog), но тогда привод сразу же встает в аварию.

AND

Re: SI-Ethernet

Сообщение AND »

Здравствуйте! Инженер пишет:
Обратите внимание на параметр 20.011 RPI timeout action. В нем можно настроить реакцию привода на потерю связи с мастером.

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 00:11

Re: SI-Ethernet

Сообщение zag-10 »

Да пробовал настраивать этот параметр, но привод не останавливается по этой ошибке. Можете подробней описать? Все же интересует значение бита 14(Wathdog) в параметре 06.042 ?

AND

Re: SI-Ethernet

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Какие версии прошивки установлена в модуле и преобразователе?
Если не последние, то попробуйте их обновить.

Скачать можно здесь:

http://www.emersonindustrial.com/en-EN/ ... rivem.aspx
Ответить