Re: SM EtherCat

Сообщение boris »

Причина определилась. Что бы модуль заработал в системе, он должен иметь адрес, совпадающий с адресом, хранящимся в центральном компьютере. Причем с любым из имеющихся в сети. Только в этом случае можно запустить модуль. Если адрес "0", то работать ничего не будет. Центральный процессор блокирует работу.
Вопрос: как в модуль SM EtherCat прописать ненулевой адрес?

Не в сети
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 10:48

Re: SM EtherCat

Сообщение boris »

Модуль SM-EtherCat выпускает фирма Beckhoff. С помощью программы Beckhoff EtherCAT_Configurator можно записать нужный адрес. Что и было сделано. Все заработало. Программа бесплатная. Всем спасибо. Тема закрыта.