 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
asup писал(а):
У вас для работы цифровых входов выбрана (параметр 8.27=1) положительная логика, т.е чтобы вход изменил свое состояние на него нужно подать +24v. Вам нужна перемычка с 22 клеммы на 30.


но ведь без неё как то всё работало раньше, в схему и в параметры никто не влезал


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:50
Сообщений: 10
Сообщение об ошибке при отсутствующем клемнике будет мигать, так как на 30 клемму не приходит сигнал разрешение на работу.

1. Вы пробовали перемычку 22 на 30, меняется ли состояние параметра 8.07, должно измениться?
2. У вас раньше на 30 клемму сигнал приходил?Просто схема не полная и по ней не видно что с 29 клеммы идет сигнал на 30?
3. какое состояние параметра 10.32 и 6.29?
4. Установите 8.09=1, если ошибка не пропадет значит сигнал на отключение приходит не с 30 клеммы.
5. Какие параметры установлены в параметрах 8.10, 8.13, 8.16, 8.19, 8.21,8.23 нет ли там параметра 10.32?

P.s если что в личке телефон.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 08:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
Спасибо за помощь, сейчас пока привод снят со станка(осматривает местный умелец) так что посмотреть и изменить параметры не могу, по результатам работы умельца отпишусь.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 11:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
Поставили перемычку 22-30 ошибку удалось сбросить, но привод шпинделя всё равно не вращается, комп пишет ошибку inv 283 inverter not ready(0), PLC 9093 Unsuccessful Inverter Transmission - "не удалась передача инвертора, надо проверить работает ли out start" инвертора, инвертор пишет rdy.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
Пробовал запускать в ручном режиме (параметр0,05=4), двигатель вращается, но очень медленно, поднимал скорость увеличивая значение параметра 10, начинает крутиться чуть чуть быстрее, но совсем незначительно, причём значение параметра увеличил до 5 тысяч с чем-то, появляется какой-то вой, а скорость вращения двигателя повышается совсем ненамного. Вопрос, что показывает параметр 10 и как по другому можно увеличивать скорость вращения? Заранее благодарен за помощь начинающему :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron