UNI2403 ошибка ET/Trip
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 дек 2015, 07:14
UNI2403 ошибка ET/Trip
На ПЧ модели UNI2403 мигает сообщение Еt/trip. Судя по мануалу-это внешнее отключение в следствии подачи откл сигнала на клемму 30 и убирается путём снятия сигнала и нажатием кнопки сброс. Но ни на какие действия ПЧ не реагирует и сообщение продолжает мигать. Подскажите пожалуйста в чём причина, что делать?
Последний раз редактировалось Иван 18 дек 2015, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
-
Не в сети
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 окт 2015, 20:50
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
Клеммы управления 30 и 31 соединены между собой?
-
Не в сети
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 дек 2015, 07:14
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
Соединяли, безрезультатно, по схеме на 30 клемму сигнал с 29 через контакты идёт, параметр 8.07, который показывает состояние клеммы 30, на наличие/отсутствие перемычки между 30и 31 клеммой не реагирует.
-
Не в сети
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 окт 2015, 20:50
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
Что установлено в параметре 0.27; 8.09?Схему можете отсканировать?
-
Не в сети
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 дек 2015, 07:14
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
пар 8,09=0
пар 8,27=1
пар 8,07-состояние клеммы 30, не меняется в зависимости от наличия/отсутствия перемычки 30-31
пар 8,27=1
пар 8,07-состояние клеммы 30, не меняется в зависимости от наличия/отсутствия перемычки 30-31
- Вложения
-
- перемычки 22-30 в реале нет, клемма 31-пустая
- схема привода.JPG (175.72 КБ) 9571 просмотр
-
Не в сети
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 окт 2015, 20:50
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
У вас для работы цифровых входов выбрана (параметр 8.27=1) положительная логика, т.е чтобы вход изменил свое состояние на него нужно подать +24v. Вам нужна перемычка с 22 клеммы на 30.
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
Ошибка Et(External trip) действительно вызывается внешним сигналом.
Существуют следующие условия для этой ошибки:
1. Установка параметра 10.32=1.
2. Установка параметра 8.31=1 при отсутствии напряжения +24В на клемме 31.
3. Установка параметра 10.38=1.
Также эта ошибка вызывалась в ранних версиях ПО(v.01.11.00 и ниже) при параметре 8.31=1 и соединении клемм 22 и 31. Проверить версию ПО можно в параметре 11.29
Прежде всего проверьте выполняется ли одно из вышеперечисленных условий.
Клемма 30 это общая клемма 0В, она ничем не управляет и никак не отображается в параметрах, и сейчас Вы ошибочно пытаетесь решить проблему что-то делая с этой клеммой. У Вас какое-то ошибочное описание работы с ПЧ.
Скорее всего у Вас один из дискретных входов запрограммирован на внешнее отключение. Проверьте параметры назначения дискретных входов - 8.21-8.26( с 1 по 6 входы, клеммы с 24 по 29). В одном из них вероятнее всего стоит 10.32, которое и вызывает внешнее отключение Еt, когда на дискретный вход приходит потенциал +24В.
Актуальное руководство пользователя можно скачать по следующей ссылке
http://www.controltechniques.com/CTDown ... ionID=4658
Существуют следующие условия для этой ошибки:
1. Установка параметра 10.32=1.
2. Установка параметра 8.31=1 при отсутствии напряжения +24В на клемме 31.
3. Установка параметра 10.38=1.
Также эта ошибка вызывалась в ранних версиях ПО(v.01.11.00 и ниже) при параметре 8.31=1 и соединении клемм 22 и 31. Проверить версию ПО можно в параметре 11.29
Прежде всего проверьте выполняется ли одно из вышеперечисленных условий.
Клемма 30 это общая клемма 0В, она ничем не управляет и никак не отображается в параметрах, и сейчас Вы ошибочно пытаетесь решить проблему что-то делая с этой клеммой. У Вас какое-то ошибочное описание работы с ПЧ.
Скорее всего у Вас один из дискретных входов запрограммирован на внешнее отключение. Проверьте параметры назначения дискретных входов - 8.21-8.26( с 1 по 6 входы, клеммы с 24 по 29). В одном из них вероятнее всего стоит 10.32, которое и вызывает внешнее отключение Еt, когда на дискретный вход приходит потенциал +24В.
Актуальное руководство пользователя можно скачать по следующей ссылке
http://www.controltechniques.com/CTDown ... ionID=4658
-
Не в сети
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 окт 2015, 20:50
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
так у вас какой привод Unidrive V3 или Unidrive SP, просто я подумал что у вас V3.
-
Не в сети
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 дек 2015, 07:14
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
привод V3. При полностью отцепленном клемнике управления и нажатием на кнопку сброс сообщение продолжает мигать
-
Не в сети
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 дек 2015, 07:14
Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
ПО версии 03,02,12