 Заголовок сообщения: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 08:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
На ПЧ модели UNI2403 мигает сообщение Еt/trip. Судя по мануалу-это внешнее отключение в следствии подачи откл сигнала на клемму 30 и убирается путём снятия сигнала и нажатием кнопки сброс. Но ни на какие действия ПЧ не реагирует и сообщение продолжает мигать. Подскажите пожалуйста в чём причина, что делать?


Последний раз редактировалось Иван 18 дек 2015, 08:21, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:50
Сообщений: 10
Клеммы управления 30 и 31 соединены между собой?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 08:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
Соединяли, безрезультатно, по схеме на 30 клемму сигнал с 29 через контакты идёт, параметр 8.07, который показывает состояние клеммы 30, на наличие/отсутствие перемычки между 30и 31 клеммой не реагирует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:50
Сообщений: 10
Что установлено в параметре 0.27; 8.09?Схему можете отсканировать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 11:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
пар 8,09=0
пар 8,27=1
пар 8,07-состояние клеммы 30, не меняется в зависимости от наличия/отсутствия перемычки 30-31


Вложения:
Комментарий к файлу: перемычки 22-30 в реале нет, клемма 31-пустая
схема привода.JPG
схема привода.JPG [ 175.72 KiB | Просмотров: 5949 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:50
Сообщений: 10
У вас для работы цифровых входов выбрана (параметр 8.27=1) положительная логика, т.е чтобы вход изменил свое состояние на него нужно подать +24v. Вам нужна перемычка с 22 клеммы на 30.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Ошибка Et(External trip) действительно вызывается внешним сигналом.
Существуют следующие условия для этой ошибки:
1. Установка параметра 10.32=1.
2. Установка параметра 8.31=1 при отсутствии напряжения +24В на клемме 31.
3. Установка параметра 10.38=1.

Также эта ошибка вызывалась в ранних версиях ПО(v.01.11.00 и ниже) при параметре 8.31=1 и соединении клемм 22 и 31. Проверить версию ПО можно в параметре 11.29

Прежде всего проверьте выполняется ли одно из вышеперечисленных условий.

Клемма 30 это общая клемма 0В, она ничем не управляет и никак не отображается в параметрах, и сейчас Вы ошибочно пытаетесь решить проблему что-то делая с этой клеммой. У Вас какое-то ошибочное описание работы с ПЧ.

Скорее всего у Вас один из дискретных входов запрограммирован на внешнее отключение. Проверьте параметры назначения дискретных входов - 8.21-8.26( с 1 по 6 входы, клеммы с 24 по 29). В одном из них вероятнее всего стоит 10.32, которое и вызывает внешнее отключение Еt, когда на дискретный вход приходит потенциал +24В.

Актуальное руководство пользователя можно скачать по следующей ссылке
http://www.controltechniques.com/CTDown ... ionID=4658


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:50
Сообщений: 10
так у вас какой привод Unidrive V3 или Unidrive SP, просто я подумал что у вас V3.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
привод V3. При полностью отцепленном клемнике управления и нажатием на кнопку сброс сообщение продолжает мигать


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: UNI2403 ошибка ET/Trip
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 дек 2015, 08:14
Сообщений: 9
ПО версии 03,02,12


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: