Здравствуйте!
На Unidrive M300 есть два входа для формирования сигнала Экстренного останова.
Как организовать данную функцию для Unidrive M200?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 11:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте!
Unidrive M300 и отличается от M200 тем, что имеет два входа безопасного отключения момента (STO). Нужно использовать M300, на M200 эта функция не реализуется.