 Заголовок сообщения: привод UNIDRIVE V3 2402
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 14:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 авг 2012, 13:55
Сообщений: 1
Привод UNIDRIVE V3 2402 при стоящей машине переходит в состояние ошибки "OI.AC".
Было выявлено изменение в тормозном резисторе: вместо 40 ом измерение давало 80 ом . Заменил.
ВСе равно привод дает ошибку .
Про изменение параметров Р0.03 и Р 0.04 при стоящей машине , наверное , никаких изменеий это не дает.
Что посоветуете?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: привод UNIDRIVE V3 2402
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 14:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте! Ошибка OI.AC - это превышение выходного тока. Может быть вызвано:
- величина ускорения/замедления слишком мала (0,03/0,04)
- к-т пропроц. звена слишком велик (CL>0,27)
- слишком большая емкость кабеля двигателя
- КЗ на выходе привода
Определяйтесь, чем она вызвана...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron