Подскажите пожалуйста!
Необходим привод, управляющий двумя двигателями по очереди: разгон первого до номинала, сброс его на сеть и работа со вторым; + работа с одним двигателем, а в случае выхода его из строя, переключение на работу со вторым двигателем. Какой привод использовать, требуется ли заказ доп оборудования или привод может и без этого работать с 2-мя двигателями?
Двигатели переменного тока 132 кВт. Приводы выбрал предварительно ACS550 или ACS800.

AND

Re: Управление несколькими двигателями

Сообщение AND »

Здравствуйте! У ACS800 есть возможность безударного переключения двигателя на сеть, для этого нужно устройство синхранизации с сетью RSYC-01. Руководство здесь: http://www.abb-com.ru/Options
Каков алгоритм переключения? По технологическому параметру, по отказу и т.д.?
В зависимости от сложности этих алгоритмов можно использовать либо встроенный в ACS800 контроллер, либо внешний. Для управления внешними контакторами можно использовать релейные выходы привода.