Уважаемые специалисты.
Есть 2 устройства плавного пуска PST210-600-700 фирмы АВВ.
Каждую среду, в одно и тоже время устройство (какое в работе) останавливается и тут-же включается.
Команда пуска всегда активна. Аварии, срабатывания защит, не фиксируется.
Кто нибуть подскажет в каком направлении копать.
Функции программирования отключения по времени в настройках не нашел.
Устройства работают поочередно, но отключаются в одно и тоже время.
Управление простое по месту установки, кнопками пуск-стоп.
Кому не расскажу, все говорят так не бывает.
Я и тоже так думал, пока лично не присутствовал. (время –то отключения известно).
Схема на двигатель 2 проводная, с внешним пускателем байпаса и пускателем треугольника.
Просто пускатели треугольника и байпаса отключаются, а потом включаются.
Управляются пускатели плавным пуском. Пускатель треугольника включается выходом запрограммированным на «РАБОТА», пускатель байпаса выходом «50Гц».
Борис Владимирович.
АВВ PST-210 останавливается по времени.
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 дек 2019, 18:26
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 дек 2019, 18:26
Re: АВВ PST-210 останавливается по времени.
А может знает кто как подключить УПП (устройство плавного пуска) АВВ PST-210 к ПК.
Что для этого нужно? Какая программа, какой шнур.
В устройстве 2 разъема.
1 - для подключения внешней клавиатуры.
2 – Fieldbus
Что для этого нужно? Какая программа, какой шнур.
В устройстве 2 разъема.
1 - для подключения внешней клавиатуры.
2 – Fieldbus
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 дек 2019, 18:26
Re: АВВ PST-210 останавливается по времени.
Тема закрыта. Разобрались.
-
Не в сети
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 16 окт 2015, 11:16
Re: АВВ PST-210 останавливается по времени.
Всякое бывает)
Так в чем причина была? поделитесь пожалуйста.
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 дек 2019, 18:26
Re: АВВ PST-210 останавливается по времени.
Был неправильно подсоединен БП. Провод N на плавный пуск питался от БП, а катушки пускателей N от силового шкафа.
При автоматическом тесте БП пускатели отваливались. (Отключить тест в БП нельзя).
При автоматическом тесте БП пускатели отваливались. (Отключить тест в БП нельзя).