настройка ЧП АВВ ACS310 по ПИД-1 регулятору

Сайт:
https://www.ab-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 08:47

настройка ЧП АВВ ACS310 по ПИД-1 регулятору

Сообщение Вячеслав »

Всем доброго времени суток!
Недавно был приобретен частотный преобразователь ACS310, для работы с погружным насосом. В режиме ПИД1 работать отказывается. В качестве контролера сигнала установлен датчик давления Карат СДВ-И-2,5-1,6-1,0 М 4-20 мА. В системе водопровода необходимо поддерживать давление макс. 1,6 бар, миним. 1,1 бар. Все попытки настроить его самостоятельно по мануалке не увенчались успехом. Специалистов такого профиля в нашей деревне нет. Хотя в ручном управлении с заданными стандартными параметрами двигателя насоса он работает, но дальше этого нет сдвигов. Очень прошу друзья, объясните доходчивым языком какие параметры и куда устанавливать, в том числе необходима и схема подключения ПИД 1 регулятора.
Заранее благодарен буду толковой помощи. И еще панель управления простая без Мастера настройки.

AND

Re: настройка ЧП АВВ ACS310 по ПИД-1 регулятору

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Установите: 1) параметр 9902 «ПРИКЛ. МАКРОС» = ПИД-РЕГУЛЯТ.; 2) параметр 1103 «ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ 1» = ПАНЕЛЬ УПРАВЛ.
Подключите по схеме во вложении клеммы входов/выходов (Х1А). Обратите внимание на переключатель S1: Al1(левый) – нижнее положение, а Al2 (правый) – верхнее положение. Так-же важно установить все показанные на схеме перемычки.
При первом запуске зададите с панели необходимую частоту вращения. В дальнейшем привод будет запускаться автоматически по сигналу датчика давления.
Вложения
doc00381520161214111629.rar
(465.79 КБ) 1075 скачиваний

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 08:47

Re: настройка ЧП АВВ ACS310 по ПИД-1 регулятору

Сообщение Вячеслав »

Большое спасибо за помощь, путем проб и ошибок я запустил частотник!
Ответить