Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.

Выбор, внедрение частотного привода, проектирование и изготовление станций управления, энергосбережение, учёт экономии.
Текущее время: 12 ноя 2019, 09:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Зависание ACS800
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 13:43
Сообщений: 1
Доброго времени суток. ACS800 (ACS800-01-0205-3+E210) работает в паре с двигателем ABB. Номинальный ток двигателя 196 А. Ограничение в ПЧ 290 А. Двигатель вращает клеть прокатного стана ХПТ-55. При заправке заготовок в клеть прокатчик "дергает" двигатель (пуск и сразу стоп), чтобы плавно вывести клеть в крайнее положение. Управление ПЧ по Profibus от S7-1200 (Siemens). При страгивании двигателя из крайнего положения с трубой в клети переодически наблюдается "зависание" ПЧ: выходной ток 380 А и ПЧ не реагирует ни на какие команды (панель ПЧ, клеммы ПЧ, Profibus). Только через 10 сек (минимальное время работы на токогоорганичении) ПЧ отключается по ошибке. Но в последнее время ПЧ не отключается и после этих 10 секунд. А так же завистать стал и на токе 140 А (по крайней мере последнее отображенное панелью ПЧ и зафиксированное контролером значение). Помогло только отключение вводного автомата. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Почему ПЧ "зависает" и не реагирует на команды? Как это исправить?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Зависание ACS800
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 369
Здравствуйте! По этому вопросу С Вами уже общался инженер из АВВ.
Вот, что он ответил:
"Без графиков трудно сказать, что у вас происходит. В любом случае, привод не зависает, а пытается что-то сделать. Если панель зависает, т.е. не получает данные от привода - она сразу выдает ошибку "comm loss'
На какие команды он не реагирует? У вас все управление завязано на контроллер, и он естественно, не реагирует на кнопки панели (в дистанционном режиме) и на дискретные входы. Чем все заканчивается? Он так не на что не реагирует, или уходит в аварию?
Если это происходит при пуске тяжелой нагрузки - могу предположить что происходит предпусковое намагничивание двигателя (при получении команды Пуск от контроллера) или работает функция блокировки вала.
Попробуйте, для начала добавить пускового момента в параметре 20.04 до 250%"
+ Необходимо снять осциллограммы с привода с помощью программы DriveWindow.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: