PI-регулятор, парадокс.

Добавлено: 03 сен 2014, 10:18
Ленар
У меня трехфазный, 4/3 КВт, ABB частотный преобразователь. Он управляет насосом погружным, обратная связь по датчику давления, управляет давлением. Парадокс в том что допустим мы задали давление 3,5 бара, расход 2 м2, реальное давление, 3,5.
Вот мы начинаем снижать медленно расход до нуля, закрывая вентиль. давление в трубе 3,5 расхода нет, а PI-регулятор очень медленно снижает обороты(в течении 2х мин.) в это время насос работает с закрытым выходом. Как решить данную проблему. А именно после перекрытия расхода что бы частотник останавливал до нуля насос.

Re: PI-регулятор, парадокс.

Добавлено: 03 сен 2014, 12:05
Ленар
Проще: после того как мы перекрыли выходной, водяной, шаровой кран. В системе остается давление равное заданому. ПИ-регулятор не спешит убавлять обаротыт.к. для этого ему нужно что бы давление в системе было больше заданого.

Re: PI-регулятор, парадокс.

Добавлено: 04 сен 2014, 09:48
AND
Здравствуйте! Уточните модель ПЧ.

Re: PI-регулятор, парадокс.

Добавлено: 05 сен 2014, 20:43
Ленар
AND писал(а):Здравствуйте! Уточните модель ПЧ.
Уточняю: ACS550

Re: PI-регулятор, парадокс.

Добавлено: 08 сен 2014, 11:11
AND
Здравствуйте! Предлагаю для поставленной задачи, воспользоваться режимом сна. Для управления функцией режима сна ПИД-регулятора служат параметры 4022-4026

Re: PI-регулятор, парадокс.

Добавлено: 08 сен 2014, 17:54
Ленар
AND писал(а):Здравствуйте! Предлагаю для поставленной задачи, воспользоваться режимом сна. Для управления функцией режима сна ПИД-регулятора служат параметры 4022-4026
Изучил "Режим сна", действительно это то что нужно, уже испробовал все работает. Большое вам спасибо.


Вы можете помочь с др. задачами а именно:
1) Как организовать защиту от хода без воды. (когда обороты есть а давление стремиться к нулю).
2) Как организовать защиту от превышения давления.(в тех случаях когда датчик давления забился и его показания не корректны)