 Заголовок сообщения: управление DCS800
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 14:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2014, 14:11
Сообщений: 1
Здравствуйте, у меня проблема, соединяю Vipa S7 с ABB DCS800 по сети профибас. Профибас работает, но не могу понять как написать программу для управления АВВ через плк.
PZD IN/out - параметры которые можно заполнить нужными функциями, вопрос как вызвать эти параметры в программе или же есть другой способ? (нужно дискретными входами сделать пуск, стоп, реверс и аналоговым управлять скоростью вращения)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: управление DCS800
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 10:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 363
Здравствуйте, Богдан! Вот ответ инженеров АВВ:

“…..у меня проблема, соединяю Vipa S7 с ABB DCS800 по сети профибас. Профибас работает, но не могу понять как написать программу для управления АВВ через плк.
Вопрос по программированию Сименовских контроллеров - это не к нам.
PZD IN/out - параметры которые можно заполнить нужными функциями, вопрос как вызвать эти параметры в программе или же есть другой способ?
Вызвать в какой программе? Контроллера S7? Тогда это не к нам.
Вот распределение информации в PZD IN/out для нашего привода:
Количество используемых PZD зависит от типа выбранного РРО:

См. вложение

PZD 1 и PZD2 жестко прописаны под слова состояния и управления (PZD 1 ) и задания и текущегозначения скорости (PZD 2 )
Информация, передаваемая в остальных PZD прописывается в параметрах 51.05 - 51.20 привода

(нужно дискретными входами сделать пуск, стоп, реверс и аналоговым управлять скоростью вращения)….” ?
Для управления приводом дискретными и аналоговыми входами Профибас не нужен.


Вложения:
Doc1.jpg
Doc1.jpg [ 46.69 KiB | Просмотров: 5896 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: