ABB ACS800-07

Сайт:
https://www.ab-drive.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 09:42

ABB ACS800-07

Сообщение василий 35 »

Помогите решить вопрос.
Преобразователь ACS800-07(2004 г) на панели висит "предупреждение" ПР ВР Р ВЕНТ - превышено время работы вентилятора охлаждения параметр "текущий"01.44. Вентиляторы охлаждения заменили а как сбросить счетчик, если кто сталкивался подскажите полуста.

AND

Re: ABB ACS800-07

Сообщение AND »

Здравствуйте, Василий!
Вот, что ответили инженеры:

Для начала надо бы поменять вентилятор, а не сбрасывать его счетчик.
Последствия могут быть плачевны.

Если уже поменяли, то чтобы его сбросить, надо иметь DriveWindow или DriveWindow Light

AND

Re: ABB ACS800-07

Сообщение AND »

Файл с описанием
Вложения
Fan reset-800.rar
(14.68 КБ) 392 скачивания
Ответить