Купил у вас Lenze ESMD371X2SFA, подключил по рекомендуемой быстрой настройке, соединил перемычками клейма 20,28 к К12,К14 - двигатель работает нормально.Как переключать (какими командами) реверс вращения двигателя?
Спасибо!
Lenze реверс
- Автор
- Сообщение
Re: Lenze реверс
Здравствуйте! Перемычкой с Е2 на 20. Замкнуто на 20 = вращение против ч.с. Разомкнуто на 20 = вращение по ч.с.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 май 2011, 23:53
Re: Lenze реверс
Спасибо! все работает!