Lenze тип ESMD371X2SFA
Так получилось, что необходимо проверить жив ли этот аппарат при отсутствии двигателя под рукой. Инструкция есть, и там написано мутновато:"... при первом включении... Нужно подключить к сети, ткнуть контакт 20-28, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Возможно ли это?
Re: Lenze тип ESMD371X2SFA
Здравствуйте!
Нужно подключить ПЧ к сети (в Вашем случае - сеть 1*220 В. Фаза - к L1, N - к L2/N). К выходу ПЧ (U-V-W) подключаете 3-фазный двигатель на 220 В (обычно обмотки соединены по схеме "треугольник").
После подачи питания на ПЧ замыкаете клеммы 20 и 28 (команда "Пуск"). Для остановки перемычку размыкаете. Задание частоты (регулировка скорости вращения) производится либо с пульта ПЧ (стрелками), либо при помощи потенциометра (через клеммы 7/8/9). Предварительно нужно настроить.
Нужно подключить ПЧ к сети (в Вашем случае - сеть 1*220 В. Фаза - к L1, N - к L2/N). К выходу ПЧ (U-V-W) подключаете 3-фазный двигатель на 220 В (обычно обмотки соединены по схеме "треугольник").
После подачи питания на ПЧ замыкаете клеммы 20 и 28 (команда "Пуск"). Для остановки перемычку размыкаете. Задание частоты (регулировка скорости вращения) производится либо с пульта ПЧ (стрелками), либо при помощи потенциометра (через клеммы 7/8/9). Предварительно нужно настроить.