Lenze тип ESMD371X2SFA

Сайт:
https://www.lenze-com.ru
https://www.lenze-drive.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:25

Lenze тип ESMD371X2SFA

Сообщение mic61 »

Так получилось, что необходимо проверить жив ли этот аппарат при отсутствии двигателя под рукой. Инструкция есть, и там написано мутновато:"... при первом включении... Нужно подключить к сети, ткнуть контакт 20-28, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Возможно ли это?

AND

Re: Lenze тип ESMD371X2SFA

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Нужно подключить ПЧ к сети (в Вашем случае - сеть 1*220 В. Фаза - к L1, N - к L2/N). К выходу ПЧ (U-V-W) подключаете 3-фазный двигатель на 220 В (обычно обмотки соединены по схеме "треугольник").
После подачи питания на ПЧ замыкаете клеммы 20 и 28 (команда "Пуск"). Для остановки перемычку размыкаете. Задание частоты (регулировка скорости вращения) производится либо с пульта ПЧ (стрелками), либо при помощи потенциометра (через клеммы 7/8/9). Предварительно нужно настроить.
Ответить