 Заголовок сообщения: Lenze тип ESMD371X2SFA
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2019, 18:25
Сообщений: 1
Так получилось, что необходимо проверить жив ли этот аппарат при отсутствии двигателя под рукой. Инструкция есть, и там написано мутновато:"... при первом включении... Нужно подключить к сети, ткнуть контакт 20-28, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Возможно ли это?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lenze тип ESMD371X2SFA
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 352
Здравствуйте!
Нужно подключить ПЧ к сети (в Вашем случае - сеть 1*220 В. Фаза - к L1, N - к L2/N). К выходу ПЧ (U-V-W) подключаете 3-фазный двигатель на 220 В (обычно обмотки соединены по схеме "треугольник").
После подачи питания на ПЧ замыкаете клеммы 20 и 28 (команда "Пуск"). Для остановки перемычку размыкаете. Задание частоты (регулировка скорости вращения) производится либо с пульта ПЧ (стрелками), либо при помощи потенциометра (через клеммы 7/8/9). Предварительно нужно настроить.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron