Здравствуйте и доброго Вам времени! Пожалуйста, дайте рекомендации на ошибку dH70"CU different BU" X001 01-0400-00106. (Инвертор –(8400 State Line C) E84AVSCE7524VX0 после перепрошивки FW с v.13 на v.14). С уважением, Пётр.
P.S.Описания в инструкции по эксплуатации нет.
Ошибка dH70
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 01 окт 2017, 14:53
Ошибка dH70
- Вложения
-
- 8400.PNG (60.93 КБ) 4162 просмотра
Re: Ошибка dH70
Здравствуйте!
информация от сервисного инженера:
Данный отказ появляется после замены блока управления или силового блока.
Необходимо выполнить процедуру «женитьбы». Это платная процедура, выполняемая сервисными центрами Лензе.
информация от сервисного инженера:
Данный отказ появляется после замены блока управления или силового блока.
Необходимо выполнить процедуру «женитьбы». Это платная процедура, выполняемая сервисными центрами Лензе.