Возникла проблема с ЧП E82V551_4C200.
Один вышел из строя, на его место ставлю резервный. Параметры копировались через пульт с аналогичного ЧП (управляет таким же двигателем, с такими же функциями).
При запуске оборудования новый ЧП стоит заблокированный. Запуску помогает удаление сигнала HIGH с клеммы E3. При этом старый ЧП (второго привода) работает нормально с наличием HIGH на Е3. В чем загвоздка понять не могу.
В ручную проверял соответствие параметров задания для входов (С0007 - 255, С0114 - 8, С0410 - все одинаково для обоих ЧП). В чем может быть проблема?
настройка Lenze 8200 vector
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 11:03
Re: настройка Lenze 8200 vector
Здравствуйте! Инженер пишет:
Причина в том, что параметры копировались не с вышедшего из строя привода а с другого ПЧ.
Причина в том, что параметры копировались не с вышедшего из строя привода а с другого ПЧ.
-
Не в сети
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 11:03
Re: настройка Lenze 8200 vector
Было такое опасение. Но смущает именно то, что при одних и тех же настройках и приходящих на клеммы сигналах два ЧП ведут себя по разному.
Re: настройка Lenze 8200 vector
Настройки другого ПЧ из которого копировались параметры и вышедшего из строя ПЧ были неодинаковыми отсюда и проблемы. Я повторюсь, причина в том, что параметры копировались не с вышедшего из строя привода а с другого ПЧ.
-
Не в сети
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 11:03
Re: настройка Lenze 8200 vector
С умершего ПЧ настройки уже не вытащить? Решение проблемы видимо только в переназначении входа?