Сообщение iliaaleks »

Добрый вечер всем.Помогите разобраться с частотником Lenze на 11 квт.Приточная установка на 30000м.куб.Двигатель Симменс 11 квт.Включили в работу.Через 40 минут,может через два часа работы появляется авария OC1 -короткое замыкание или перегрузка.Параметры выставлены согласно инструкции,только изменил время разгона и торможения на 8 сек.Частота коммутации 8кгц.Раньше с частотниками не сталкивался.Заранее благодарю!

Не в сети
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 11:08

Re: Проблема с LENZE

Сообщение suchkov2004 »

Скорее всего имеет место превышение по току. Стоит уменьшить частоту коммутации до 4кГц и снизить слегка частоту (например до 40).ветровая нагрузка......

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 19:36

Re: Проблема с LENZE

Сообщение iliaaleks »

Может быть надо немного увеличить частоту.Если я правильно понимаю частотник на 400в при 50Гц.Питание 380в.Ели поднять частоту до 52 ГЦ то и выдавать он будет 380в.Или это не правильно.Спасибо!

Не в сети
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 11:08

Re: Проблема с LENZE

Сообщение suchkov2004 »

см. выше