Проблема с LENZE
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 19:36
Проблема с LENZE
Добрый вечер всем.Помогите разобраться с частотником Lenze на 11 квт.Приточная установка на 30000м.куб.Двигатель Симменс 11 квт.Включили в работу.Через 40 минут,может через два часа работы появляется авария OC1 -короткое замыкание или перегрузка.Параметры выставлены согласно инструкции,только изменил время разгона и торможения на 8 сек.Частота коммутации 8кгц.Раньше с частотниками не сталкивался.Заранее благодарю!
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 11:08
Re: Проблема с LENZE
Скорее всего имеет место превышение по току. Стоит уменьшить частоту коммутации до 4кГц и снизить слегка частоту (например до 40).ветровая нагрузка......
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 19:36
Re: Проблема с LENZE
Может быть надо немного увеличить частоту.Если я правильно понимаю частотник на 400в при 50Гц.Питание 380в.Ели поднять частоту до 52 ГЦ то и выдавать он будет 380в.Или это не правильно.Спасибо!
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 11:08
Re: Проблема с LENZE
см. выше