SAJ PD20 modbus
Добрый день. Планируется использовать данный ПЧ для управления сетевыми насосами. Подключил к OWEN PLC210 по RS485. Обнаружил, что при нарушении связи (например при перезагрузке контроллера) и последующем ее восстановлении преобразователь частоты перестает подчиняться командам с контроллера. Контроллер при этом "видит" ПЧ и успешно записывает в него команды. Это происходит пока не отключишь и опять не включишь питание ПЧ. Подскажите можно ли восстановить управление не прибегая к отключению питания ПЧ?
-
Не в сети
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 15:47
Re: SAJ PD20 modbus
Для коммуникационных портов PD20 есть параметры контроля связи, при обрыве которой может быть выдана ошибка. Эту ошибку необходимо сбрасывать или отключить контроль связи. Проверьте параметры F
Кроме этого, причина может быть в некорректной организации связи со стороны контроллера, например в количестве попыток связи при отсутствии ответа от ведомого.