SAJ PD20 modbus

Сайт:
https://www.sinee.su/
https://www.saj.su/
https://www.ripow.ru/ - устройства плавного пуска (УПП)
https://www.china-drives.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 май 2022, 18:50

SAJ PD20 modbus

Сообщение Sergey_V »

Добрый день. Планируется использовать данный ПЧ для управления сетевыми насосами. Подключил к OWEN PLC210 по RS485. Обнаружил, что при нарушении связи (например при перезагрузке контроллера) и последующем ее восстановлении преобразователь частоты перестает подчиняться командам с контроллера. Контроллер при этом "видит" ПЧ и успешно записывает в него команды. Это происходит пока не отключишь и опять не включишь питание ПЧ. Подскажите можно ли восстановить управление не прибегая к отключению питания ПЧ?
Ответить