 Заголовок сообщения: Sinee EA100
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 14:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 13:46
Сообщений: 1
Добрый день!
Привод ЕА100 в режиме регулирования по скорости не реагирует на внешнее задание до +_45мВ,
при большем задании начинает вращение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Sinee EA100
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 333
Здравствуйте, Сергей!
Информация от инженера:
Из за низкой разрядности АЦП минимальное напряжение аналогового задания не может быть меньше 50мВ.

Поддержание более низкой скорости возможно только при импульсном задании частоты.