Задача.
Частотник FC 51 7,5 кВт
Двигатель 7,5 кВт.
Насосная станция работает через датчик давления MBS 3000, задействованы клеммы управления 12 (источник +24 В), перемычка на 18-ую, и от 12-ой до 60-ой через датчик давления. Необходимо подключить датчик потока FQS-U30B для защиты от сухого хода.
Там контакты замкнутые и разомкнутые.
Вопрос: можно ли останавливать двигатель прерывая перемычку 12 - 18 контактами датчика (функция Пуск-Останов) или есть другая штатная процедура установки защиты сухого хода?
Защита от сухого хода насоса на FC 51
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 авг 2011, 22:00
Re: Защита от сухого хода насоса на FC 51
Здравствуйте! Да, можно подключить реле протока к клеммам 12 – 18 (замыкание когда есть поток). Но в этом случае насос будет останавливаться медленно (команда пуск/стоп).
Если подключить к клеммам 12-27 и запрограммировать цифровой вход 27 на быстрый останов (coast invers). Но надо учитывать, что если по умолчанию нет перепада (потока) реле протока будет разомкнуто и сигнал на пуск не пройдет.
Если подключить к клеммам 12-27 и запрограммировать цифровой вход 27 на быстрый останов (coast invers). Но надо учитывать, что если по умолчанию нет перепада (потока) реле протока будет разомкнуто и сигнал на пуск не пройдет.