Здравствуйте.Разбираюсь с группой параметров 13
1.хочу сформировать команду старт 13-01 [26]-для внутреннего PLC через logic rule -0
2.На вход logic rule-0 приходят дискретные сигналы от цифровых входов 5-10[8] bool-1 и 5-12[1]bool-2 и обрабатываются оператор AND
13-40(0)-digital input18 13-41(0)-AND 13-42(0)-digital input 27
3.Для контроля команды привязал срабатывание реле 5-40[70]
4. 13-00[1]
При подаче команды двигатель начинает вращаться.Непонятно как цифровые входы привязать к logic rule-0 ведь в группе 5 нет привязки к ней.
В реальной задаче- необходимо перед пуском двигателя для безопасности агрегата обработать аварийные сигналы .После чего -только разрешить команду пуска созданную оператором.
VLT FC51
- Автор
- Сообщение
Re: VLT FC51
Здравствуйте! Прошу подробно описать задачу, которую Вы пытаетесь решить.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 мар 2011, 19:17
Re: VLT FC51
Задача
1.Перед запуском двигателя центрифуги необходимо обеспечить в ней безопасную среду-для этого в неё закачивается инертный газ
а.Первоначально закачивают 1 кубометр газа -что соответствует 100 импульсам -газо счетчика
б.При этом необходимо обеспечить косвенный контроль (интервал-расход) импульсы в минуту- при выходе за установленный диапазон подается аварийное предупреждение или команда запрета на включение двигателя
в.Прямой контроль обеспечивается датчиком кислорода -при выходе за установленный диапазон подаётся команда на запрет работы двигателя
г.Соблюдение выше указанных требований даёт разрешение на команду запуска двигателя по действию оператора.
2.После запуска центрифуга в течении загрузки сырья работает на низких оборотах (возможно с ограничением момента вращения ) при этом контроль подачи газа идет до завершения процесса
3.После загрузки сырья двигатель (самостоятельно по таймеру ) переходит на максимальные обороты при номинальном моменте.
В целом ситуация проясняется.Похоже ввести дискретные команды в LOGIC RULE через цифровые входы-18.19.27.29. получится только через звено счетчик-компаратор иначе цифровые входы задействуют свой функционал .К примеру in-18-старт (по умолчанию)
1.Перед запуском двигателя центрифуги необходимо обеспечить в ней безопасную среду-для этого в неё закачивается инертный газ
а.Первоначально закачивают 1 кубометр газа -что соответствует 100 импульсам -газо счетчика
б.При этом необходимо обеспечить косвенный контроль (интервал-расход) импульсы в минуту- при выходе за установленный диапазон подается аварийное предупреждение или команда запрета на включение двигателя
в.Прямой контроль обеспечивается датчиком кислорода -при выходе за установленный диапазон подаётся команда на запрет работы двигателя
г.Соблюдение выше указанных требований даёт разрешение на команду запуска двигателя по действию оператора.
2.После запуска центрифуга в течении загрузки сырья работает на низких оборотах (возможно с ограничением момента вращения ) при этом контроль подачи газа идет до завершения процесса
3.После загрузки сырья двигатель (самостоятельно по таймеру ) переходит на максимальные обороты при номинальном моменте.
В целом ситуация проясняется.Похоже ввести дискретные команды в LOGIC RULE через цифровые входы-18.19.27.29. получится только через звено счетчик-компаратор иначе цифровые входы задействуют свой функционал .К примеру in-18-старт (по умолчанию)
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 09:15
Re: VLT FC51
Добрый день.
Стоял частотник VLT 6000, взамен него пробрели FC 51.
Все клеммы подключали как на предыдущем, но вопрос, на ВЛТ использовались клеммы 39 и 42. На новом 42 клемма есть, 39-нет, 39 подключили на 55 (земля)-не работает. Что можно сделать?
Стоял частотник VLT 6000, взамен него пробрели FC 51.
Все клеммы подключали как на предыдущем, но вопрос, на ВЛТ использовались клеммы 39 и 42. На новом 42 клемма есть, 39-нет, 39 подключили на 55 (земля)-не работает. Что можно сделать?
Re: VLT FC51
Здравствуйте! Инженер пишет:
Не совсем верный подбор был осуществлен т.к. 6000 это HVAC новая серия это FC-102 или на край FC-101
Нужно проверить верность подключения к новому ПЧ не смотря на старую маркировку.
Вообще должно все работать.
Не совсем верный подбор был осуществлен т.к. 6000 это HVAC новая серия это FC-102 или на край FC-101
Нужно проверить верность подключения к новому ПЧ не смотря на старую маркировку.
Вообще должно все работать.
- Вложения
-
- Брошюра VLT Micro 6.rar
- (261.13 КБ) 337 скачиваний