Добрый день!
Параметр 16-38= Состояние SL контроллера, [0 - 255] Показывает номер фактического состояния.
Вопрос: имеется ли таблица номеров что означает каждый номер соответствующее состоянию?
после написания некой логики в 13- группе параметров, запуская в обработку алгоритм работы, в 16 группе параметров можно наблюдать состояния SLC кантролера, в моем случае цифры были 2,3,5 и потом 6 и за время имитации работы номер 6 не менялся...думаю если была бы информация по номерам что они означают так можно отслеживать на каком этапе работе заданный алгоритм и если он остановился то понять в каком моменте и соответственно какое то условие не соблюдается.
или же есть какой то другой действенный метод отслеживать работу алгорима?
VLT FC-051 Параметры 13-ой группы
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 май 2018, 07:52
Re: VLT FC-051 Параметры 13-ой группы
Здравствуйте!
Инженер пишет:
Параметр 16-38 (состояние SL контроллера) отображает на каком текущем шаге находится программный алгоритм.
Полноценного симулятора как в PLC здесь нет.
Если у клиента какой-то шаг не меняется, то значит не выполнено условие для перехода.
Инженер пишет:
Параметр 16-38 (состояние SL контроллера) отображает на каком текущем шаге находится программный алгоритм.
Полноценного симулятора как в PLC здесь нет.
Если у клиента какой-то шаг не меняется, то значит не выполнено условие для перехода.