FC 301/302.После сброса параметров частотный преобразователь не подаёт питание на двигатель

Сайт:
https://www.danfoss-veda.ru/
https://www.danfoss-vlt.ru
https://www.danfoss-bauer.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:28

FC 301/302.После сброса параметров частотный преобразователь не подаёт питание на двигатель

Сообщение Дмитрий »

Добрый день!
Прошу Вашей помощи. Возникла следующая проблема :после сброса параметров(инициализации) частотника Danfoss FC 302 на заводские уставки через параметр 14-22 и повторной настройки и ввода всех параметров частотный преобразователь отказывается подавать питание как в ручном режиме (Hand On) так и в автоматическом режиме. Данная проблема возникала сразу на двух частотниках. Возможно упустил какой то параметр после инициализации и тд. Буду крайне признателен за советы по устранению данной проблемы.

AND

Re: FC 301/302.После сброса параметров частотный преобразователь не подаёт питание на двигатель

Сообщение AND »

Здравствуйте, Дмитрий!
Инженер пишет:

Если бы я мог посмотреть файл настроек, или хотя бы список программируемых параметров......
А так даже не знаешь что и подумать.
Возможно цифровые входы запрограммированы неверно. Обычно на вход 27 ставится перемычка с 12, так как по умолчанию он воспринимает инверсный сигнал - coast invrse, если его параметр поставить в 0, тогда он не будет восприниматься.
Ответить