Danfoss Alarm 14

Сайт:
https://www.danfoss-veda.ru/
https://www.danfoss-vlt.ru
https://www.danfoss-bauer.ru
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 дек 2019, 18:26

Re: Danfoss Alarm 14

Сообщение Борис Владимирович »

Здравствуйте специалисты.
Продолжение поиска неисправности Alarm 14.
Разобрали ЧРП. Неисправностей ни каких не увидели.
Поменяли токовые датчики с соседним ЧРП, который работает без ошибок.
Запустили оба ЧРП.
Уже 3 недели оба работают без нормально.

Местный персонал спрашивает, что было.
Если бы я сам знал…

Звонил в Danfoss. Спрашивал сколько должна быть разность токов для этой ошибки.
Там толком не знают, что странно, но предположительно сказали что должны бать микроамперы.
Что-то я сомневаюсь что датчики тока номиналом 300А поймают микроамперы.

Не в сети
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 дек 2019, 18:26

Re: Danfoss Alarm 14

Сообщение Борис Владимирович »

Ура!!!

Замена датчиков тока с соседним ЧРП, пока работающим без ошибок, принесла результат. Через месяц отключился работающий до этого без аварий, по той же Аварии 14.
Такая же авария появилась еще у одного ЧРП.
Специалисты Danfoss говорят что покупка новых такик-же не дает гарантии на будущее. Предлагают ремонтный комплект для установки датчиков Lem, но стоит это 900 евро.!!! (Стоят датчики Honeywell CSNS300M-500 Цена 25 тыс.руб.).
Остался вопрос что там портится с течением времени. Наверняка пайка где-то плохая. А пока нашли такие-же новые поставили, день отработали.
Попробую выпросить у местной эксплуатации выпросить один для разборки.

Всем спасибо.
Ответить