Настройка VLT Micro Drive FC 51
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 16:33
Настройка VLT Micro Drive FC 51
Добрый день. Подскажите параметры для работы VLT Micro Drive FC 51 с насосом ЭЦВ 6-6,5 и датчиком ДДМ-03Т-1000ДИ. Датчик подключен на клеммной колодке к выводам 18 и 60, между 12 и 18 перемычка. Нужно чтобы поддерживал давление в системе водоснабжения 3 бар.
Re: Настройка VLT Micro Drive FC 51
Здравствуйте!
Инженер пишет:
У заказчика получается, что стоит перемычка на старт и от нее идет питание на датчик. Это не совсем корректно, так как если коротнет датчик, то сгорит и цифровой вход. Поэтому лучше сделать отдельно перемычку 12-18 и датчик 12 -60, где 12 питание 24 В 60 токовый сигнал 4-20 mA.
Теперь, что касается настройки. Высылаю Вам описание общего принципа параметрирования. В примере задействован аналоговый вход 53.
Аналоговый вход 60 настраивается по аналогии.
Инструкция по программированию ПЧ FC-051 в свободном доступе в интернете.
Инженер пишет:
У заказчика получается, что стоит перемычка на старт и от нее идет питание на датчик. Это не совсем корректно, так как если коротнет датчик, то сгорит и цифровой вход. Поэтому лучше сделать отдельно перемычку 12-18 и датчик 12 -60, где 12 питание 24 В 60 токовый сигнал 4-20 mA.
Теперь, что касается настройки. Высылаю Вам описание общего принципа параметрирования. В примере задействован аналоговый вход 53.
Аналоговый вход 60 настраивается по аналогии.
Инструкция по программированию ПЧ FC-051 в свободном доступе в интернете.
- Вложения
-
- Настройка ПЧ Vicro Drive по сигналам аналогового датчика.rar
- (118.05 КБ) 386 скачиваний