Настройка VLT Micro Drive FC 51

Сайт:
https://www.danfoss-veda.ru/
https://www.danfoss-vlt.ru
https://www.danfoss-bauer.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 16:33

Настройка VLT Micro Drive FC 51

Сообщение Sergey 74 »

Добрый день. Подскажите параметры для работы VLT Micro Drive FC 51 с насосом ЭЦВ 6-6,5 и датчиком ДДМ-03Т-1000ДИ. Датчик подключен на клеммной колодке к выводам 18 и 60, между 12 и 18 перемычка. Нужно чтобы поддерживал давление в системе водоснабжения 3 бар.

AND

Re: Настройка VLT Micro Drive FC 51

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер пишет:
У заказчика получается, что стоит перемычка на старт и от нее идет питание на датчик. Это не совсем корректно, так как если коротнет датчик, то сгорит и цифровой вход. Поэтому лучше сделать отдельно перемычку 12-18 и датчик 12 -60, где 12 питание 24 В 60 токовый сигнал 4-20 mA.

Теперь, что касается настройки. Высылаю Вам описание общего принципа параметрирования. В примере задействован аналоговый вход 53.
Аналоговый вход 60 настраивается по аналогии.

Инструкция по программированию ПЧ FC-051 в свободном доступе в интернете.
Вложения
Настройка ПЧ Vicro Drive по сигналам аналогового датчика.rar
(118.05 КБ) 355 скачиваний
Ответить