Ошибка 14 на Danfoss FC-202

Сайт:
https://www.danfoss-veda.ru/
https://www.danfoss-vlt.ru
https://www.danfoss-bauer.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 10:36

Ошибка 14 на Danfoss FC-202

Сообщение WWWE »

Добрый день!
Проблема в следующем. ПЧ FC-202, который управляет ЭД 22 кВт 1500 об/мин циркуляционного насоса, при раскрутке двигателя до частоты около 800 об/мин уходит в ошибку 14 (пробой на землю). Причём иной раз при 800 об/мин а другой раз при 1300 об/мин. Мегерили кабель от ПЧ к ЭД, мегирили ЭД в обоих случаях сопротивление - гигаомы, то есть пробоя нет. Частотник тоже не может быть дефектным т.к. проверяли его на другом насосе, всё в порядке, а также этот ЭД запускали через другой частотник и тоже самое - ошибка 14 при раскрутке до вышеуказанных частот. В чём может быть проблема и можно ли с помощью перенастройки параметров ПЧ, обойти ошибку 14?

AND

Re: Ошибка 14 на Danfoss FC-202

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер пишет:
ПЧ определяет ошибку по разности токов на своем выходе.
Датчик тока есть в каждой фазе.
ПЧ может показывать ошибку в случае внутренней неисправности системы измерения токов, или в случае неисправности нагрузки, других вариантов нет.

Сопротивление изоляции измеряли по каждой фазе отдельно на корпус? Напряжением 1000В?
Между фазами сопротивление изоляции меряли?
Необходимо поставить регистратор на выходе ПЧ и записать токи, и напряжения при разгоне двигателя.

Частотник надеюсь новый?

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 10:36

Re: Ошибка 14 на Danfoss FC-202

Сообщение WWWE »

AND писал(а):Здравствуйте!

Сопротивление изоляции измеряли по каждой фазе отдельно на корпус? Напряжением 1000В?
Между фазами сопротивление изоляции меряли?
Необходимо поставить регистратор на выходе ПЧ и записать токи, и напряжения при разгоне двигателя.

Частотник надеюсь новый?
Да частотник новый, думали дело в нём - поставили другой новый, то же самое. Проверка Rиз обмоток относительно корпуса и между собой показывает 3ГОм. Питающий кабель тоже в порядке. Не понимаю в чём может быть дело.

AND

Re: Ошибка 14 на Danfoss FC-202

Сообщение AND »

Инженер пишет:
Думаю двигатель паршивый.
Что за насос, фото шильдика двигателя пришлите?
Ответить