 Заголовок сообщения: Ошибка 14 на Danfoss FC-202
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 14:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2017, 11:36
Сообщений: 5
Добрый день!
Проблема в следующем. ПЧ FC-202, который управляет ЭД 22 кВт 1500 об/мин циркуляционного насоса, при раскрутке двигателя до частоты около 800 об/мин уходит в ошибку 14 (пробой на землю). Причём иной раз при 800 об/мин а другой раз при 1300 об/мин. Мегерили кабель от ПЧ к ЭД, мегирили ЭД в обоих случаях сопротивление - гигаомы, то есть пробоя нет. Частотник тоже не может быть дефектным т.к. проверяли его на другом насосе, всё в порядке, а также этот ЭД запускали через другой частотник и тоже самое - ошибка 14 при раскрутке до вышеуказанных частот. В чём может быть проблема и можно ли с помощью перенастройки параметров ПЧ, обойти ошибку 14?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 14 на Danfoss FC-202
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 330
Здравствуйте!
Инженер пишет:
ПЧ определяет ошибку по разности токов на своем выходе.
Датчик тока есть в каждой фазе.
ПЧ может показывать ошибку в случае внутренней неисправности системы измерения токов, или в случае неисправности нагрузки, других вариантов нет.

Сопротивление изоляции измеряли по каждой фазе отдельно на корпус? Напряжением 1000В?
Между фазами сопротивление изоляции меряли?
Необходимо поставить регистратор на выходе ПЧ и записать токи, и напряжения при разгоне двигателя.

Частотник надеюсь новый?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 14 на Danfoss FC-202
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2017, 11:36
Сообщений: 5
AND писал(а):
Здравствуйте!

Сопротивление изоляции измеряли по каждой фазе отдельно на корпус? Напряжением 1000В?
Между фазами сопротивление изоляции меряли?
Необходимо поставить регистратор на выходе ПЧ и записать токи, и напряжения при разгоне двигателя.

Частотник надеюсь новый?


Да частотник новый, думали дело в нём - поставили другой новый, то же самое. Проверка Rиз обмоток относительно корпуса и между собой показывает 3ГОм. Питающий кабель тоже в порядке. Не понимаю в чём может быть дело.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 14 на Danfoss FC-202
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 330
Инженер пишет:
Думаю двигатель паршивый.
Что за насос, фото шильдика двигателя пришлите?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron