Уважаемые коллеги, добрый день!
Имеется ёмкость с мешалкой-фрезой, которая измельчает и перемешивает густую субстанцию. Электродвигатель 5,5 кВт; 3000 об/мин; 10,8 А - управляется частотником FC-51, режим управления - без обратной связи. Процесс таков: заведомо выставляеся скорость вращения 2200 об/мин, после чего выполняется постепенная заливка в ёмкость этой субстанции, которая начинает постепенно измелчаться перемешиваясь. Ток держится в пределаж 4,5 - 6 А постоянно, но в какой-то момент проиходит резкий всплеск до 13 А и уход ПЧ в ошибку AL 13 - превышение пикового тока инвертора. После сброса ошибки процесс продолжается до полного окончания без пролем, ток также в пределах 5 А. Иногда эта ошибка не возникает вовсе и зависит она от скорости вливания субстанции, если в какой-то момент увеличить порцию подачи, ток сразу подскакивает до 13 А и ошибка повторяется.. Подскажите пожалуйста какие параметры можно подкорректировать чтобы избегать этой ошибки?
В настоящий момент выставлены следующие параметры:
1-01 [1]; 1-03 [0]; 1-60 [160]; 1-61 [160]; 1-62 [100]; 1-73 [1]; 3-02 [0]; 3-03 [50]; 3-10 [0]; 3-15 [1]; 3-41 [2,5]; 3-42 [2,5]; 4-12 [0]; 4-14 [50]; 4-16 [180]; 14-01 [0]; 14-41 [75].

AND

Re: FC-51 - настройка параметров

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Попробуйте изменить метод управления на скалярный:

1-01 ставьте [0] так как в данном применении математический метод управления VVC+ более чувствителен к скачкам, чем скалярный U/f.

1-03 попробуйте [1]. Но только если установка 1-01 на [0] не поможет.

!!!!!!!4-51 установите, номинальный ток умноженный на 1,5. ДАЛЕЕ Обязательно запустите процесс автоадаптации. Двигатель должен при этом быть холодным (не в сразу после работы)

1-60 и 1-61 оставьте значения по умолчанию 100%

3-41 и 3-42 увеличьте до 5 с если позволяет тех процесс.

!!!! 14-01 верните на [1] не надо снижать частоту коммутации инвертора. Этот параметр используется для снижения акустического шума, но при этом теряется выходная мощность при увеличении частоты коммутации. Вниз уменьшать вообще не рекомендуется, (см. инструкцию по проектирования на FC-300)

14-41 верните на значение по умолчанию. В данном случае чем меньше математически вычислений тем лучше.

Проблема понятная и зависит от нагрузки и тех. процесса.
ПЧ просто не справляется при изменении нагрузки, которая как я понял меняется скачком. Если ничего не поможет, то ставьте ПЧ большей мощности, а защиту двигателя организовывайте через тепловое реле и термистор.

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 10:36

Re: FC-51 - настройка параметров

Сообщение WWWE »

Спасибо, буду пробовать. А написано что ПЧ более устойчив к динамическим нагрузкам именно в векторном режиме, странно. Наверное в скалярном режиме меньше вычислений (только U и I), чем в векторном (U, I, угол) поэтому реакция быстрее, не знаю.

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 10:36

Re: FC-51 - настройка параметров

Сообщение WWWE »

AND писал(а):Здравствуйте!
Попробуйте изменить метод управления на скалярный:
Подскажите какие при скалярном методе выставить значения в пар. 1-55 и 1-56?

AND

Re: FC-51 - настройка параметров

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер пишет:
У меня к сожалению нет опыта такой тонкой настройки ПЧ. Тут вы можете руководствоваться только инструкцией по эксплуатации на ПЧ. Лучше смотреть в инструкции на ПЧ FC-300 (она более подробная).
Из опыта эксплуатации, особенно с вентиляторной нагрузой, в режиме VVC+ ПЧ вываливается по ошибке момента или тока на низких или более высоких скоростях, а в режиме U/F эти переходные процессы проглатывает.

Если это изменение параметров ему не поможет, то пусть меняет ПЧ.
Против физики не попрешь :-)
Ответить