Доброго времени суток!
Проблема следующая... Необходимо было обновить прошивки на 2-х ПЧ FC302. Использовалась FlashOS Tool. Первый ПЧ обновился без проблем, и через 20 минут был готов к работе. А обновление 2-го прервалось через 5 минут (грешу на сбой в адаптере USB-RS482).
На данный момент этот ПЧ не загружается. При подключении к ПК FlashOS выдает "FC300 in bootmode". При попытки залить Firmware начинается обновление, но почти сразу прерывается с сообщением "FlashOS Warning: CC detecting - ACC required".
Было у кого такое? И в какую сторону теперь "копать"? Никак не могу найти расшифровку сообщение FlashOS.

AND

Re: Обновление FirmWare на FC302

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер пишет:
Это чисто сервисная проблема.
Адресуйте его на сервисную поддержку Данфосс.
http://drives.danfoss.ru/services/drivepro-services/#/

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 13:09

Re: Обновление FirmWare на FC302

Сообщение Wowan »

Спасибо! Сейчас попробую туда написать.
Я правильно понимаю, что с внутренними проблемами ПЧ сюда лучше не писать?

AND

Re: Обновление FirmWare на FC302

Сообщение AND »

Здравствуйте! Написать можно. В любом случае ответим... Может быть даже что-то посоветуем.