vlt 5000 помогите разобраться!!!
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 сен 2015, 19:38
vlt 5000 помогите разобраться!!!
ПЧ стоит на башенном кране, при включении крана выбивает силовой автомат подключенный к этому ПЧ. После замены ПЧ все работает исправно. Раскидал частотник, все зрительно вроде в порядке, но тут время рабочее подошло к концу, пришлось оставить до следующей встречи. Подскажите куда копать пожалуйста!!! Особо дел с нутрянкой этих ребят не имел, так что не ругайте зря...
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 сен 2015, 11:11
Re: vlt 5000 помогите разобраться!!!
Хорошие специалисты есть в этом представительстве Данфосс - http://danfoss.net.ua
Мне они помогли настроить VLT другой серии. Общался по телефону.
Мне они помогли настроить VLT другой серии. Общался по телефону.
Re: vlt 5000 помогите разобраться!!!
Информация от сервисного инженера:
Если выбивает автомат – значит ПЧ сгорел.
Можно на помойку вынести. Можно попытаться чинить.
Но поддержка по запчастям есть только для VLT 5000 мощностью 200 кВт и выше.
Вообще он свой срок наверняка отработал, так что пора менять на новый FC-302.
Если выбивает автомат – значит ПЧ сгорел.
Можно на помойку вынести. Можно попытаться чинить.
Но поддержка по запчастям есть только для VLT 5000 мощностью 200 кВт и выше.
Вообще он свой срок наверняка отработал, так что пора менять на новый FC-302.