 Заголовок сообщения: MCD500, связь по протоколу Modbus RTU
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 14:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 окт 2014, 14:02
Сообщений: 3
Здравствуйте!
Суть вопроса такова : Есть 18шт. УПП - MCD 500. Требуется по протоколу Modbus, брать ток ( нагрузку привода).
Заказаны доп. модули MCD Modbus Modul (код заказа 175G9000). В качестве мастера используется СP341(Siemens).
Расстояние между мастером и УПП в районе 30 метров. Все УПП подключены последовательно. Опыт связи по Modbus был на других обьектах, с помощью CP341. Программка обкатана.
Дак вот, не могу связаться с УПП, лампочка на модуле Modbus мигает, устройство не отвечает. Пробовал уже связаться даже с одним, никаких успехов.
Был даже эксперимент с преобразователем фирмы MOXA Nport IA-5150, то есть подключались на прямую к УПП, подключали ноут, связи нет. Все перемычки на модуле связи выставлены согласно документации. Как только не пробовал их выставлять, реакции ноль. Куда копать дальше не знаю.
Прошу помощи)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MCD500, связь по протоколу Modbus RTU
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 09:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 330
Здравствуйте!
Информация от инженера:
Давайте начнем с освещения технических подробностей:
В какие положения Вы установили дипы на модуле ModBus?
Скорость порта в ноутбуке соответствует скорости порта в Модбасе?
В случае с ноутбуком, какой программой Вы пытались связаться с MCD?
Помимо адаптера MOXA пробовали еще что-то?
Например: Данфосс рекомендует пользоваться адаптерами ADAM.

Предлагаю начать разбираться с варианта Ноутбук-Модбас-MCD, это простейший случай.

За семь лет работы я сталкивался с подобными вопросами два раза.
Первый – люди просто купили не тот модуль.
Второй – клиент неправильно поставил дипы на модуле.

Если у Вас есть 18 Модбасов, проверьте одинаковая ли ситуация со всеми?
Может быть у Вас попался один бракованный?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MCD500, связь по протоколу Modbus RTU
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 15:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 окт 2014, 14:02
Сообщений: 3
Дипы на модуле выставлены так :
A1: в положение ON (RTU)
А2:OFF
А3:OFF
А4:OFF
А5:OFF
А6:ON (адрес 1)
В1:ОN
В2:ON
В3:OFF
В4:OFF
В5:OFF
В6:OFF
Исходя из положений дип переключателей имеем : Протокол Modbus RTU, адрес устройства -1, скорость 38400, нет контроля четности, таймаута нет
Хотя повторюсь пробовал менять и скорость, и адрес, и таймаут ставить
Скорость порта в ноутбуке выставлена 38400
В ноутбуке использовал OPC-сервер протокола MODBUS, версия 2.0, производитель ООО НПФ "КРУГ"
Помимо адаптера MOXA больше ничем не пользовался, так как нет в наличии.
Может и попался бракованный, во вторник попробую связаться с остальными


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MCD500, связь по протоколу Modbus RTU
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 09:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 окт 2014, 14:02
Сообщений: 3
Всё вопрос снят!
Дело было в регистрах.
По документации регистры обозначены как 40002, 40003 и т.д.
По факту же упраздняем 4 , и получаем номера регистров 2,3 и т.д.
Ещё один момент, все регистры смещены на 1 вверх , то есть например: по документации 40005 регистр - это нагрузка(ток). По факту же нагрузка(ток) - 40004.
Хотя смещение думаю связано, с мастером, а именно с драйвером установленном на СP341.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron