Подскажите

Сообщение Griver »

Поставил частотный преобразователь danfoss FC 51 на насос ГВС. На выходе из насоса стоит датчик давления: 4-20 мА, 0-10 кг. Мне необходимо что бы частотник поддерживал давление на выходе из насоса 6,5-7 кг. Никак не могу понять где выставляется уставка. Помогите пожалуйста.

AND

Re: Подскажите

Сообщение AND »

Здравствуйте! В параметре 310.0 (Идентификационный №) нужно выставить нужное Вам давление (в процентах). Для 10 атм это 100%. Следовательно, в Вашем случае, нужно будет выставить 65 - 70%.
В руководстве это все расписано.
Ответить