Подскажите
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 дек 2010, 00:01
Подскажите
Поставил частотный преобразователь danfoss FC 51 на насос ГВС. На выходе из насоса стоит датчик давления: 4-20 мА, 0-10 кг. Мне необходимо что бы частотник поддерживал давление на выходе из насоса 6,5-7 кг. Никак не могу понять где выставляется уставка. Помогите пожалуйста.
Re: Подскажите
Здравствуйте! В параметре 310.0 (Идентификационный №) нужно выставить нужное Вам давление (в процентах). Для 10 атм это 100%. Следовательно, в Вашем случае, нужно будет выставить 65 - 70%.
В руководстве это все расписано.
В руководстве это все расписано.