Форум по приводной технике: преобразователи частоты, устройства плавного пуска, электропривод постоянного тока, сервопривод, мотор-редукторы... Матрикс Групп - Matrix Group.

Выбор, внедрение частотного привода, проектирование и изготовление станций управления, энергосбережение, учёт экономии.
Текущее время: 23 авг 2019, 07:12

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Привод Danfos VLT FC301
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2019, 11:20
Сообщений: 1
Здраствуйте. Помогите пожалуйста. Стоит привод FC301 c платой MCO 305 с обратной связью по скорости. Вышел из строя энкодер. Может кто знает как перевести в безэнкодорный режим.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Привод Danfos VLT FC301
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 16:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 356
Здравствуйте!
Информация от сервисного инженера:
Пришлите фото шильдика ПЧ, файл настроек MCT 10 с программой MCO 305 и описание работы алгоритма. У меня и моих коллег нет опыта настройки контроллера MCO-305, так что придется мне запрос переправить в службу поддержки Данфосс, а они сразу потребуют вышеуказанные данные.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron