Yaskawa GA70C4103BBA и внешний тормозной резистор.

Сайт:
https://www.omron-hitachi.com.ru/
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 14:57

Yaskawa GA70C4103BBA и внешний тормозной резистор.

Сообщение Digg »

Здравствуйте.

С приводами Yaskawa я не очень знаком. Подскажите пожалуйста, как правильно настроить работу привода Yaskawa GA70C4103BBA с внешним тормозным резистором БТ-14-180-21, подключенному к клеммам В1, B2. Двигатель, управляемый приводом, периодически будет работать в генераторном режиме. Я не могу разобраться какие параметры необходимо настроить, чтобы привод корректно отрабатывал и сбрасывал излишки энергии на резистор. По описанию в приводе установлен внутренний тормозной транзистор. Также прошу пояснить, что особенного в резисторах "Yaskawa ERF series braking resistor (3% ED)", что для них специально зарезервирован параметр " L8-01"?
И может у кого - нибудь есть инструкция к данному приводу на русском языке?

С уважением, Digg/

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 14:57

Re: Yaskawa GA70C4103BBA и внешний тормозной резистор.

Сообщение Digg »

Добрый день.
Вопрос решился звонком в службу поддержки. Тормозной транзистор открывается автоматически при достижении на звене постоянного тока напряжения более 650В. Тормозной резистор выбирается согласно каталогу. Параметр L8-01 предназначен для специальных тормозных резисторов.