Автор:  Real [ 02 дек 2014, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  регулировка разницы температур autonics tc4sp-14r

Всем привет. Поменял терморегулятор на котле и не могу отрегулировать разницу температур при включении и выключении котла. Помогите, если можите

Автор:  AND [ 09 дек 2014, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: регулировка разницы температур autonics tc4sp-14r

Здравствуйте!
Для регуляторов TC4:
1/ Во второй группе параметров значение параметра C-md надо поставить в значение onoF
2/ В первой группе параметров с помощью выбора значения параметра HYS отрегулировать гистерезис включения и отключения нагревателя.
Для регулятора TZN:
1/ В первой группе параметров значение параметра Р надо поставить в значение 0
2/ В первой группе параметров с помощью выбора значения параметра HYS отрегулировать гистерезис включения и отключения нагревателя.