Сообщений: 2
Здравствуйте все. Есть проблемка. Включил в силовую цепь перед RVS-DX контактор, который по замыслу должен включаться выходным реле ребота, после подачи пускового сигнала.
Питание на блок подается отдельным автоматиком.
В общем проблема в том, что контакт работа не замыкается после подачи пускового сигнала.
Помогите, что можно сделать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 352
Здравствуйте! Пока на силовые клемму УПП не подано напряжение, даже при поданной команде "Пуск", реле "Работа" (клеммы 13-14) не сработает т.к. на выходе УПП ничего нет. Для нормального функционирования УПП команда "Пуск" должна подаваться через некоторое время после подачи силового напряжения. Это время зависит от мощности УПП и может составлять от 3 до 10-15 секунд.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 мар 2012, 10:12
Сообщений: 2
AND писал(а):
Здравствуйте! Пока на силовые клемму УПП не подано напряжение, даже при поданной команде "Пуск", реле "Работа" (клеммы 13-14) не сработает т.к. на выходе УПП ничего нет. Для нормального функционирования УПП команда "Пуск" должна подаваться через некоторое время после подачи силового напряжения. Это время зависит от мощности УПП и может составлять от 3 до 10-15 секунд.


Здравствуйте. Значит Вы говорите, что нужно подать на силовые клеммы питание, а через 10-15 сек подать команду "Пуск"?
Как же быть? Неужели придется ставить доп. реле времени?

Допустим я переделаю схему, чтобы контактор до УПП включался от кнопки, а его доп контакты будут подавать команду "Пуск". В этом случае пуск произойдет, пусть хотя бы с задержкой?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron