Добрый день! Вопрос к специалистам. Установил этот прибор для работы с насосом. В напорной магистрали установлен 4х-проводной датчик 0-10 мп. 4-20ма. преобразователь не видит датчик. насос выдает максимальное давление 0.7мп. предполагаемое давление магистрали 0.4 мп. установил следующие параметры:
F61 - 1. работа с насосом;
F04-7. установка частотного режима - ПИД;
Р00-10. ПИД;
Р01 - 100. Ограничение выходной частоты;
Р02 - 1. Выбор сигнала обратной связи, внешний терминал IF, 4-20мА;
Р03 - 3. задание сигнала требуемого давления с панели управления;
Р04-50.0%. ключ сигнала;
Р05 - 0.25с. ПИД-интегральное время;
Р06-0.000. ПИД_дифференциальное время;
Р07- 100. Коэфф-нт пропорциональности ПИД;
Р08-300.0с. Время обнаружения ПИД-ошибки;
С00- 10мс. определение времени задержки;
С03-10%. максимальное отклонение давления от;
С04-80%. верхнее значение давления;
С05-60% нижнее значение давления;
остальные параметры заводские
Датчик давления подключил на клеммы преобразователя. преобразователь IF;V3. Датчик 1;2.
Что сделал не так? и если можно пошаговую инструкцию по программированию.
POWTRAN серии РI7800 обратная связь
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 сен 2011, 21:46
Re: POWTRAN серии РI7800 обратная связь
Здравствуйте!
Нарисуте схему подключения датчика к частотнику.
Нарисуте схему подключения датчика к частотнику.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 сен 2011, 21:46
Re: POWTRAN серии РI7800 обратная связь
файл прикрепил
- Вложения
-
- 1 010.jpg (69.53 КБ) 18819 просмотров
Re: POWTRAN серии РI7800 обратная связь
Судя по рисунку датчик не 4-х проводной, а 2-х проводной. Такие датчики не являются генераторами электрического сигнала , а преобразуют питание отдельного источника в сигнал , пропорциональный давлению. По приведенному рисунку датчик питание не получает. клемму "+" датчика надо подключить к клемме "+10 В" частотника , а клемму "-" датчика к клемме "IF" частотника. Если 10 в недостаточно для питания датчика (надо смотреть в описании на датчик), то можно использовать либо внешний источник питания, либо питание 24 В от ПЧ. При этом 0 В от 24 В (клемма COM) должна быть соединена с клеммой 0В аналоговых входов(клемма V3). Проверить наличие сигнала обратной связи можно по включенной индикации просмотра сигнала обратной связи (параметр F00 = 10) - при соответствующих включенных настройках ПИД-регулятора.